季布一诺 2018-05-13 16:18:57 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2021查看 1回答
后浇带只说明了加强筋,没有说明分布筋。需不需要设置分布筋?
如图后浇带的说明。只说加强筋是板受力筋截面的一半。但在软件设置的时候,需要设置板受力筋和分布筋。此项目中板为双向C10@170的。加强筋是C10@340.那分布筋该如何设置?填C10@170,比加强筋还多,不合理啊,是不是此处为空?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这里不要布置分布筋。分布筋仅用于基础往下的下沉式后浇带里。此项目中板为双向C10@170的。后浇带里的加强筋是C10@340就可以的.
2018-05-13 16:36:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看