37****@qq.com 2018-05-13 19:50:26 | 湖北省 电力 | 3932查看 1回答
电缆预留的几个问题,秋大神指点!
关于电缆预留长度中1、“电缆进入沟内或吊架引上(下)时”预留1.5M,吊架是否包括桥架?桥架上下引时需要预留吗?
2、电梯电缆与电缆桥架固定点,每处0.5M,固定点指的什么?如何计算?
3、电缆从室外进入配电室,那么进入变电所预留1.5M,进入建筑物预留2M,是否要重复计算?
A楼配电室向B楼的一台电机放的电缆,配电室内走电缆沟,出配电室走桥架,再进B楼明管或直埋至电机,那么电缆需要预留的长度有那些?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、“电缆进入沟内或吊架引上(下)时”预留1.5M,吊架是否包括桥架?桥架上下引时需要预留吗?答:电缆进入电缆沟时加1.5米预留;只有从电缆沟内引上至吊架(或桥架)时加1.5米预留;或者是只有从吊架(或桥架)引下至电缆沟时加1.5米预留;(没有电缆沟处)的桥架上下引,不计算预留。2、电梯电缆与电缆桥架固定点,每处0.5M,固定点指的什么?如何计算?答:电梯电缆与电缆桥架结合处,每根电缆每处计算0.5M。3、电缆从室外进入配电室,那么进入变电所预留1.5M,进入建筑物预留2M,是否要重复计算?答:变电所处没有其他建筑的,预留1.5米;变电所处在其他建筑之中的,进入建筑物处(建筑物墙外)预留2米,进入变电所预留1.5米,不重复。
2018-05-14 06:45:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看