• 电缆预留的几个问题,秋大神指点!

        关于电缆预留长度中

    1、“电缆进入沟内或吊架引上(下)时”预留1.5M,吊架是否包括桥架?桥架上下引时需要预留吗?

    2、电梯电缆与电缆桥架固定点,每处0.5M,固定点指的什么?如何计算?

    3、电缆从室外进入配电室,那么进入变电所预留1.5M,进入建筑物预留2M,是否要重复计算?

    A楼配电室向B楼的一台电机放的电缆,配电室内走电缆沟,出配电室走桥架,再进B楼明管或直埋至电机,那么电缆需要预留的长度有那些?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、“电缆进入沟内或吊架引上(下)时”预留1.5M,吊架是否包括桥架?桥架上下引时需要预留吗?
    答:电缆进入电缆沟时加1.5米预留;只有从电缆沟内引上至吊架(或桥架)时加1.5米预留;或者是只有从吊架(或桥架)引下至电缆沟时加1.5米预留;
    (没有电缆沟处)的桥架上下引,不计算预留。
    2、电梯电缆与电缆桥架固定点,每处0.5M,固定点指的什么?如何计算?
    答:电梯电缆与电缆桥架结合处,每根电缆每处计算0.5M。
    3、电缆从室外进入配电室,那么进入变电所预留1.5M,进入建筑物预留2M,是否要重复计算?
    答:变电所处没有其他建筑的,预留1.5米;变电所处在其他建筑之中的,进入建筑物处(建筑物墙外)预留2米,进入变电所预留1.5米,不重复。