135****2728 2018-05-14 10:47:58 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 929查看 3回答
这个要怎么设置?原来板的已经有了双层双向钢筋外还要再设置这个抗伸缩钢筋吗?
第一个问题:这个要怎么设置?原来板的已经有了双层双向钢筋外还要再设置这个抗伸缩钢筋吗? 第二个问题:这个板负筋是图纸有标的地方才要设置吗?还是没有标的地方也要设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:板面有双层双向钢筋不用布置温度抗裂钢筋,这是附加负筋,定义负筋,按照图纸部位直线绘制。
2018-05-14 10:49:59
-
板面有双层双向钢筋不用布置温度抗裂钢筋,这是附加负筋,定义负筋,按照图纸部位直线绘制
2018-05-14 10:54:28
-
第一个问题:如果是双层双向的板配筋,没有必要加这个抗裂钢筋网片;第二个问题:图中标注的负筋好像有“附加”二字,表示除双层双向配筋外附加的负筋,按标注范围布置;最后说明一下,总说明里面的内容与平面不符的现象很多,如有不符按平面施工吧
2018-05-14 11:00:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看