g375386171 2018-05-15 17:41:41 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 766查看 1回答
这样的梁应该怎么原位标注呢?图片中的梁跨数为1跨。谢谢谢谢谢谢
上部的5C25 5C25 7C25 5/2 分别标注为左支座、跨中钢筋、右支座
下部C8-100(4) 6C25 2/4 分部标注为:下部筋6c25 2/4箍筋c8-100(4)【剪力墙长度】和集中标注箍筋C10-100(4)[剩余部分长度]。这样标注对吗?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
上部的5C25 5C25 7C25 5/2 分别标注为左支座、跨中钢筋、右支座【是的。】
下部C8-100(4) 6C25 2/4 分部标注为:下部筋6c25 2/4【是的】箍筋c8-100(4)【剪力墙长度】和集中标注箍筋C10-100(4)[剩余部分长度]【 c8-100(4)[剪力墙长度];C10-100(4)[剩余部分长度]】2018-05-15 17:53:31