☆゛_`Hermes 2018-05-18 07:43:14 | 山东省 土建 | 1096查看 3回答
放射筋
补充问题:这张图中那些地方需要设置放射筋,软件中怎么设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
放射筋一般布置在屋面板挑出部分的四个角处,呈放射状布置,所以叫作放射筋。放射筋常设置在挑檐板转角、外墙阳角、大跨度板的角部等处,这类地方容易产生应力集中,造成混凝土开裂,所以要加放射筋。在建筑工程质量通病控制标准要求放射筋钢筋数量不应少于7Φ10,长度应该大于板跨的1/3,而且不应该小于2000mm。
2018-05-18 07:45:27
-
设置放射筋,一般是在软件单构件-板那边输入就可以了,数一下有多少个阳角,然后每个有5C18,每根长度设置800即可。如图
2018-05-18 07:58:32
-
所有的外凸的角都是阳角单构件内计算就可以的一个角几根5根什么规格8个的多长的筋800长都给出了,很简单,数一下多少个阳角,就可以算出来了
2018-05-18 08:00:51