182****9261 2018-05-18 08:45:18 | 湖南省 安装算量GQI | 1004查看 7回答
配电箱系统图
配电箱系统图中有三个回路用途一样,都用做空调机组,请问一下管长是算三个,还是可以合并到一起
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应当按三个计算。
2018-05-18 08:47:02
-
算三个。一个回路一根管
2018-05-18 08:47:27
-
应该算三个
2018-05-18 08:48:00
-
当然是算三个了,每个回路的走向不一样了
2018-05-18 08:49:59
-
肯定是三个了。 一个回路所带的功率是不一样的。三个和一个的话电线肯定属于超负荷了
2018-05-18 08:59:49
-
你好,配电箱系统三个回路你需要按平面图计算三个回路(因为路径不一样,所以需要分别计算工程量)既然你说回路规格型号都一样工程量算出来后,套定额是工程量可以合并到一起的
2018-05-18 10:56:37
-
量肯定是三个。如果图纸只有一条线识别后,选中图元计算属性中选则3倍。
2018-05-22 16:31:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看