銩ㄋ婞輻dē豬╃ 2018-05-18 10:14:41 | 陕西省 土建 | 825查看 3回答
模板超高费问题
但是甲方认为,计模板超高费建筑面积就不应该按两层计的
补充问题:高层复式,檐口高度97.7,复式整层高度4.89m,复式底下平层层高2.63m,夹层层高2.26m,施工时满堂架搭设,模板应不应该计模板超高费?
甲方认为既然垂直运输和加压水泵按建筑面积二层算,模板不存在超高,不应该算模板超高费?是否合理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高层复式,檐口高度97.7,复式整层高度4.89m,复式底下平层层高2.63m,夹层层高2.26m,施工时满堂架搭设,模板应不应该计模板超高费?
甲方认为既然垂直运输和加压水泵按建筑面积二层算,模板不存在超高,不应该算模板超高费?是否合理?2018-05-18 10:16:51
-
你好,甲方说的没问题的,你这个不能在计算模板的超高的。
2018-05-18 23:45:10
-
我想问下最后怎么处理了
模板超高和垂直运输不是一回事,模板超高是增加的人工和方木等辅材。垂直运输是指现场所用材料、机具和人员从地面运至相应高度发生的运输费用,是按照建筑面积计算的。
我觉得应该看你的底层和夹层之间有没有板,也就是有没有工作面,柱是怎么布置的。
2019-06-24 00:30:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看