王 2018-05-18 18:33:08 | 山西省 安装 | 3737查看 2回答
室外燃气PE管道dn250套用定额问题
室外燃气PE管道dn250,市政安装定额中,塑料管安装,热熔连接最大管径是dn200。如果我套用安装定额的(C2-555塑料管埋地敷设管外径250mm以内)合适不。
补充问题:室外燃气PE管道dn250套用定额问题中,您回答说步距不够的,可以适当的乘以系数,这个系数是这么计算的?请明示
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
合适,按理说室外燃气管道,就应该套安装的室外管道定额的
2018-05-18 18:49:47
-
答:燃气管道不能套用非燃气管道的子目(步距不够的,可以适当乘以系数)。
2018-05-18 20:56:58