杨爱春 2018-05-19 09:40:53 | 山东省 安装算量GQI | 1586查看 6回答
一根线表示多根管路
请问在电气图纸中经常有设计单位为了图纸美观用一根线表示多根管路,在这种情况下,普通操作就会变成1根的工程量,如何用GQI2013将1根线转化成实际的多根管路工程量?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
能不能在做法中添加上多个子目或者编辑计算式处理一下呢?
2018-05-19 09:44:03
-
你好,这个需要根据图纸实际情况选择方案的1、如果路径合适的话,可以用组合管道,选择起点的方式2、用箱连管功能,可以快速链接配电箱,路径可以控制3、建立回路构件,直线绘制在实际业务中,可以自由选择
2018-05-19 09:45:16
-
组合管道功能就搞定了。也可以手动平行绘制多根管线,指定错不了。
2018-05-19 10:03:00
-
组合管光出线的量,不出管子的量,手动平行绘制多根管线,怎么操作?
2018-05-19 10:12:31
-
答:首选《组合管道》功能,《设置起点》在配电箱处,然后再一根管线一根管线的《选择起点》,这样《汇总计算》后,管与线的量都有了;如果管线较短、较少,也可以选择手动画出多根管线。
2018-05-19 16:15:40
-
组合管道里的量和选择起点的构件有关,选择的是管则组合管道里出的就是管的量。
2018-05-22 16:07:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看