155****4974 2018-05-19 10:28:07 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2090查看 3回答
梁支座负筋
请问:梁的支座负筋,在原位标注处第一跨左支座负筋为7C25 5/2,而软件计算时第一排左支座负筋根数为3,请问是什么原因,其它位置处支座负筋个数也减少了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有问题 集中标注是2c25 原位标注是5c25 所以那块是3根
2018-05-19 10:30:50
-
见图:
2018-05-19 10:30:59
-
你好:还有2根是通长的上筋,支座筋里包含了通长筋在里边
2018-05-19 10:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看