你可能是个傻子 2018-05-21 15:43:23 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 4017查看 5回答
手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度
手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度 再加上配电箱的半周长?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度 再加上配电箱的半周长? 计算的这部分是从配电箱引出的电源,配管的话是计算到配电箱的箱体上皮的,所以配线的也是计算到箱体上皮(附图),配电箱的半周长?附图
2018-05-21 15:50:15
-
1.因为电线是沿板顶铺设,从配电箱下边进线。2.到配电箱处都要预留接线长度。具体的你看一下定额说明
2018-05-21 15:51:04
-
如果线管是走顶敷设的,需要减箱子本身的高度,因为箱子出线是从箱子上部出去的,如果线管是走地敷设,就不需要减箱子本省的高度了;加箱子半周长,考虑了从箱子顶部到箱子底部最边侧接线,属于估算预留,其实用不了这么多。
2018-05-21 15:58:57
-
手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度 再加上配电箱的半周长?答:明装箱与明配管和暗装箱与暗配管,需要用层高减去配电箱的高度(因为这是计算规则,这一段没有管);明装箱与暗配管,不用减去配电箱的高度,计算到配电箱的中心点。再加上配电箱的半周长(这是预留量)
2018-05-21 21:19:41
-
你好:电缆是按延长米计算工程量。配电箱高度没有电缆应该需要扣除。
2018-05-21 21:31:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看