时光 2018-05-22 10:03:15 | 北京市 机电 | 3867查看 3回答
高压母联柜是套用高压柜 断路器定额还是选择高压 其他柜 定额?有什么区别,请教各位高手,北京地区的。
这两个定额有什么区别,还有其他柜子应该怎么套,比如计量柜、反馈柜、进线柜等,请教各位高手,北京地区的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
单独套高压柜安装,注明各种柜子的名称、规格尺寸,分别计入各种柜子的单价就可以了。一般高压柜都是要询价的,厂家根据图纸设计要求组柜并报价。如果有相对应的子目按对应子目套定额,如果没有应该套其它柜定额子目。
2018-05-22 10:16:12
-
你回答的不是我问的,我问的是套高压柜安装的哪项。
2018-05-22 10:23:39
-
答:计量柜、电容器柜、交流滤波装置都套其他电器柜;母联柜、进线柜、馈(出)线柜都是断路器柜;环网柜有单独的子目。以上都指高压。
2018-05-22 14:50:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看