• 关于基础梁的问题

    1 独立基础与地梁之间除了100mm垫层之外有缝隙没有问题吗?如果有问题,如何处理呢 2 地梁梁底有高差,如图,怎么画,还有梁里的钢筋怎么标注,分别对应哪个钢筋呢? 3图上说GZ插入梁的部位有钢筋,但CAD上只花了部分柱旁边的,是其他柱没有还是图上给省略了呢

    基础梁

    地梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、第三个图这种设计确实很少见,但既然设计了,就按设计的来;

    2、地梁与独立基础有高差,可以通过设置标高来解决,通过编辑构件,设置标高;

    3、在地梁的属性里把钢筋配进去,如果是普通配筋,也就是上部下部,加箍筋,注意是否加密,若是平法标注可以查看T、D各代表什么,见平法图集。把鼠标放至需输入配筋的地方,软件下方会有提示的;

    4、GZ的钢筋一般是插入独立基础底部的。

      如还有什么疑问,可以继续提。

    2015-08-12 11:50:22 

  • 实际上图纸上标注为DL,实际上属于地下一般柱之间的连系梁而已,按非框架梁画就行,基础柱插筋伸至基础,GZ插筋在DL里锚固

    2015-08-12 14:03:00 

  • 1 独立基础与地梁之间除了100mm垫层之外有缝隙没有问题吗?如果有问题,如何处理呢 

    这个地梁要架设梁底模板的

    2 地梁梁底有高差,如图,怎么画,还有梁里的钢筋怎么标注,分别对应哪个钢筋呢?

    按梁布置,从修改梁段属性中调整截面尺寸处理

     3图上说GZ插入梁的部位有钢筋,但CAD上只花了部分柱旁边的,是其他柱没有还是图上给省略了呢

    应该是都有附加箍筋的

    2015-08-12 12:12:41 

  • 1 独立基础与地梁之间除了100mm垫层之外不能有缝隙

    2 地梁梁底有高差,分段画

    3图上说GZ插入梁的部位有钢筋,但CAD上只花了部分柱旁边的,是其他柱就按没有考虑

    2015-08-12 11:50:52 