太阳雨 2018-05-24 18:30:06 | 河南省 安装 | 2914查看 4回答
防火门监控系统的问题
在防火门安装系统中,电源线和信号线走顶板敷设,第一:在防火门位置从顶板下来的时间在顶板设一接线盒?第二:如图所示的位置为什么要设一接线盒?电源线和信号线不能直接接到闭门器上?如图2,门磁开关需要接一根信号线,这个信号线是从顶板单独走一根还是跟闭门器下来的线管引过来?麻烦知道现场施工的解释下谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.顶板的线盒是要设置一个接线的过线盒,分到墙上的线盒,有一种施工也不需要设置,就是采用多立管,墙上的线盒就做过线盒2.墙上安装的线盒是为了靠近闭门器,信号线和电源线直接从线盒那儿配管到闭门器门磁开关的线是单独从门磁开关的上方配管下来,配管正对着门磁开关接线的地方(不用安装线盒,安装后反而不好覆盖)。门磁开关的信号线不会从闭门器那儿过来,因为有电动闭门器的防火门就不用设置门磁开关了。
2018-05-24 20:08:35
-
第二:如图所示的位置为什么要设一接线盒?电源线和信号线不能直接接到闭门器上?因为闭门器在土建安装完成后才进行安装,需要设置一个接线盒方便闭门器的接线;
2018-05-24 18:51:37
-
在防火门安装系统中,电源线和信号线走顶板敷设,第一:在防火门位置从顶板下来的时间在顶板设一接线盒?【是的,分线用】第二:如图所示的位置为什么要设一接线盒?【分线用,接闭门器】电源线和信号线不能直接接到闭门器上?【没有这么干的,都是留盒,接设备,就想风盘接线,也是如此】如图2,门磁开关需要接一根信号线,这个信号线是从顶板单独走一根还是跟闭门器下来的线管引过来?【单独引一根,接门磁开关】
2018-05-24 20:06:01
-
设置这个接线盒的作用就是相当于消防栓报警按钮的底盒,该底盒后再通过金属软管接到闭门器的;门磁开关线只是反馈信号,可以按图纸沿顶板走,但是实际上基本都是接线盒分支出来就可以
2020-09-24 20:56:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看