Sun 2018-05-25 11:23:06 | 浙江省 安装 | 2623查看 4回答
关于仓库喷淋 早期抑制快速反应喷头 口径的味道
库房区域喷淋系统采用早期抑制快速响应喷头进行设计,采用流量系数K=360的ESFR早期抑制快速响应喷头 。。 这句话能看出喷淋头是多大的口径吗? 是DN25的吗? 如果是喷淋头是DN25的 那连接喷淋的管道是否应该放大2档 选用40的 ? 还是依旧使用DN25的? 连接管跟 横支管说明说采用 机械开孔。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷头都采用25的支管,后面接25×15的大小头接喷头,机械开孔要单独算开孔数量
2018-05-25 11:25:55
-
看一下文字说明里要求的那个喷头安装参照标准图集******(截图看不到)这个图集的相应页次,看看有没有要求。光看你截图内容看不出喷头直径,另外通常喷头直径有多大,配水短立管的直径就应该有多大。
2018-05-25 11:27:29
-
你好,仓库喷淋和咱们做的楼房里的有差别从设计说明可以看出用的大流量的喷头K360的喷头可以确定口径是DN25的喷头至于管径是不是DN40,不好说,需要设计明确,短立管是DN65的可能性比较大因为末端带一个喷头是DN65的管道因为我这个工程DN20的喷头,管径都是DN50.设计给出了大样图,机械开孔,就是做机械三通
2018-05-25 11:31:29
-
仓库喷淋 早期抑制快速反应喷头 口径的公称口径:20mm,接口螺纹:R3/4
2018-05-25 11:34:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看