• 关于仓库喷淋 早期抑制快速反应喷头 口径的味道

    库房区域喷淋系统采用早期抑制快速响应喷头进行设计,采用流量系数K=360的ESFR早期抑制快速响应喷头     。。 这句话能看出喷淋头是多大的口径吗? 是DN25的吗?  如果是喷淋头是DN25的  那连接喷淋的管道是否应该放大2档 选用40的 ?  还是依旧使用DN25的?        连接管跟 横支管说明说采用     机械开孔。库房系数
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 喷头都采用25的支管,后面接25×15的大小头接喷头,机械开孔要单独算开孔数量

    2018-05-25 11:25:55 

  • 看一下文字说明里要求的那个喷头安装参照标准图集******(截图看不到)这个图集的相应页次,看看有没有要求。光看你截图内容看不出喷头直径,另外通常喷头直径有多大,配水短立管的直径就应该有多大。

    2018-05-25 11:27:29 

  • 你好,仓库喷淋和咱们做的楼房里的有差别
    从设计说明可以看出用的大流量的喷头K360的喷头
    可以确定口径是DN25的喷头
    至于管径是不是DN40,不好说,需要设计明确,短立管是DN65的可能性比较大
    因为末端带一个喷头是DN65的管道
    因为我这个工程DN20的喷头,管径都是DN50.
    设计给出了大样图,机械开孔,就是做机械三通
    答疑解惑

    2018-05-25 11:31:29 

  • 仓库喷淋 早期抑制快速反应喷头 口径的公称口径:20mm,接口螺纹:R3/4


    2018-05-25 11:34:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map