• 铜母线截面积如何计算?

    图纸设计,变压器至低压配电柜采用母线连接。规格TMY-3*(80*6.3)+1*(63*6.3),这个截面积应该如何确定?是按照大的算?还是把80*6.3+63*6.3?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:TMY的相线,截面积=80*6.3=528mm²  ;工程量=图示长度*3
    TMY的零线,截面积=63*6.3=396.9mm²  ;工程量=图示长度
    因为铜母线的规格不一样,价格也就不一样,所以要分别计量,分别套子目。


    2018-05-26 13:22:34 

  • 答:要分开算并相应套子目。

    2018-05-26 11:55:41 

  • 这个应该是三根80的和一根60的

    2018-05-26 12:21:19 