136****1290 2018-05-26 15:44:35 | 山西省 安装 | 1813查看 4回答
分集水器
采暖入户管连接至分集水器的规格为DN25,那么分集水器的规格按照回路分四回路,五回路等,它的规格是DN25还是应该比连接管大一号?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分集水器的规格按照回路分,跟采暖入户管连接至分集水器的管道规格没直接关系
2018-05-26 15:49:26
-
你好,地暖盘管采用16或者20的比较多这个到底多大,图纸设计说明会写的很清楚或者看大样图
2018-05-26 15:47:35
-
答:说反了,支管应该比主管规格(管径)小。
2018-05-26 16:02:22
-
连接管DN25,回路分四回路,五回路等,回路管道应该比连接管小,DE20或DE16,没有见过比25管大的。
2018-05-26 16:02:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看