• 请问这个0.4KV系统配置结线图中系统调试算几个?

    图一:平面图,图二至图五为0.4KV系统配置结线图,在这套系统图中,如果要算系统调试的话应该怎么算?通过密集母线槽相连接的I段(1D4)柜和II段(2D1)柜是并联还是串联?

    母线槽线槽答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、变压器系统调试  1系统;
    2、10KV高压送配电系统调试  4系统
    3、1KV送配电系统调试   10系统
    4、电容器补偿系统调试   2组
    5、低压母线系统调试    2段
    5、配电室信号系统调试   1系统

    2018-05-29 11:15:58 

  • 低压按10个系统计算
    (1D4)柜和II段(2D1)柜是并联

    2018-05-29 12:31:21 

  • 谢谢!

    2018-05-30 16:07:31 