• 消防喷淋管大小接头处,有喷头时,如何才能让软件自动生成喷头立管?

    消防喷淋水平管,有各种大小管接头,且接头处就有喷头,计算时,软件没有自动生成喷头立管,要怎样设置才好?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是你设置管道和喷头的标高设置成一个标高了,所以才不能自动生成立管

    2018-05-30 16:18:11 

  • 识别喷头的时候标高要比管道的标高高或者低才可以生成立管

    2018-05-30 16:19:57 

  • 1、先识别喷头(标高设置准确)
    2、识别管道,(标高设置准确),喷头和管道有高差会自动生成立管,
    3、无法自动生成,图纸的问题,可以用生成立管功能,一键自动生成全部喷头短立管

    2018-05-30 17:49:15 

  • 显示别喷头再识别管道,喷头设置好标高,搞到设置好标高自动连接的

    2018-05-30 17:53:35 

  • 识别喷头的时候,把标高降一点

    2018-05-31 10:21:52 