SKEX966 2018-05-30 16:16:02 | 湖南省 安装 | 4371查看 5回答
消防喷淋管大小接头处,有喷头时,如何才能让软件自动生成喷头立管?
消防喷淋水平管,有各种大小管接头,且接头处就有喷头,计算时,软件没有自动生成喷头立管,要怎样设置才好?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是你设置管道和喷头的标高设置成一个标高了,所以才不能自动生成立管
2018-05-30 16:18:11
-
识别喷头的时候标高要比管道的标高高或者低才可以生成立管
2018-05-30 16:19:57
-
1、先识别喷头(标高设置准确)2、识别管道,(标高设置准确),喷头和管道有高差会自动生成立管,3、无法自动生成,图纸的问题,可以用生成立管功能,一键自动生成全部喷头短立管
2018-05-30 17:49:15
-
显示别喷头再识别管道,喷头设置好标高,搞到设置好标高自动连接的
2018-05-30 17:53:35
-
识别喷头的时候,把标高降一点
2018-05-31 10:21:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看