• 超高施工增加(续)

        您好,首先感谢您对我提出问题的回答,可能是我没有表达清楚,所以我想进一步请教您,对于超高施工增加 在贵州省建筑与装饰计价定额(2016版)中第十九章 超高施工增加说明第六条为“建筑物定额项目按3.6m层高编制,层高>3.6m,每超过0.6m时,该层超高增加费,按相应定额项目增加3%,超高不足0.6m0.6m计算。”

         我想问的意思是,假如有个工程每层面积100平方米,层高为4.5米,建筑檐口高度为45米,总建筑面积为450平方米,我在套本工程超高施工增加定额的时,用总建筑面积450平方米套“A19-3  超高施工增加 建筑物檐高≤50m”这个项后,是否还需要再按以上第六条说明再套相应的各楼层超高增加费,如果要套,用那个项定额合适?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

      我的理解是这样的

    如果其中的某一层楼层 层高超过了3.6米  就对该层套用A19-3 的增加项子目  工程量就输入该层的面积

    不一定对  建议最好还是咨询定额站

    如大家有不同的看法  欢迎提出来 一起讨论


    2018-06-01 15:09:39 

  • 这里面有个问题,就是“按相应定额项目增加3%”,这个是指A19-3这个子目增加,还是本层所有分项工程都增加?欢迎讨论

    2018-12-07 16:34:10 

  • 我的理解是     

    每层层高都是4.5m,每层都超高了,你就全套A19-3定额后再乘以相应超高系数就好了。

    2020-03-27 11:44:46 