• 热力站的回路模拟试验,需要套哪个清单项哪个定额项呢?

    热力站的回路模拟试验,需要套哪个清单项哪个定额项呢?根据您当地的定额就行,非常感谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 热力站的回路模拟试验,需要套图中的清单项和勾选安装费用 中的系统调试项 回路
    定额

    2018-06-01 16:53:34 

  • 热力站的回路模拟试验,需要套哪个清单项哪个定额项呢?
    答:检测回路模拟试验 030606001001;北京2012定额子目(六册  6-1至6-6)
    调节回路模拟试验 030606002001;北京2012定额子目(六册  6-7至6-10)
    报警联锁回路模拟试验 030606003001 ;北京2012定额子目(六册  6-11至6-14)


    2018-06-01 17:05:14 