朵而 2018-06-01 20:00:49 | 湖南省 土建 | 953查看 2回答
汇总计算之后,箍筋根数为0
梁局部加宽构造,使用圈梁补宽,在其他钢筋中输入钢筋信息,结果汇总计算后箍筋根数为0.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原因:因为圈梁位置还同时绘制了一道框架梁,受框架梁影响所以圈梁箍筋未计算。
方法:可以先将梁移开或存盘出去,把圈梁计算锁定下,然后再将梁移过来或提取。或者先将梁删除,计算圈梁后撤销删除的梁,然后锁定圈梁;2018-06-01 20:07:28
-
你好:这是应该有的【如果不是正版软件是有这种情况】
2018-06-01 20:48:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看