    您好,向您请教一个问题,如果柱主筋是土建用电渣压力焊的连接的,安装防雷引下线还能计取费用吗??

    补充问题:如果计取的话安装哪块施工内容是什么,计取费用的依据是什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:电渣压力焊是将从基础到屋顶的几十根钢筋熔接成通长的一根钢筋,不需要电工再用短钢筋做跨接焊接(引下线焊接)。所以不能计算引下线的费用。

    2018-06-03 07:55:10 

  • 不管土建焊与不焊,安装都必须计取费用,因为还有防雷的其他工作要做,比如引下线的标记等
    计算依据就是定额说明和定额解释说明

    2018-06-02 15:49:49 

  • 还是需要计取的,安装施工内容是煨弯、焊接主筋

    2018-06-02 17:03:08 

  • 是完全不同的二个工作内容,一个是土建的钢筋制作与安装,另一个电气项目的避雷引下线的焊接工作内容,分别由二个不同工种的人来完成,一个钢筋工,另一个是电工。因此都要计算,不存在重复计算,分别是土建定额和电气定额。

    2018-06-02 23:10:49 