186****3537 2018-06-04 07:25:28 | 江苏省 云翻样 | 1935查看 2回答
你好老师,我的意思是上一层的柱子截面缩小了5公分,软件计算上层就要重新插筋了,
可实际施工中,缩小5公分是完全好连续通过的,这个软件可以设置吗
补充问题:
补充问题:这种截面缩小了5公分可以设置连续通过吗
补充问题:外侧是连续通过的,内侧封掉了,其实现场施工差5公分都是连续通过的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;1/6为界进行处理。具体要求见下图:软件是按11G101,或16G101开发的。[[注意,你的软件是翻样软件,可以自己修改的,顺折而上,不断开]]
2018-06-04 07:53:11
-
你好:这是不能设置连续通过的,平法要求剪力墙的暗柱上下变截面不能超过30mm才能连续通过的,否则按照外侧是连续通过的,内侧封掉。
2018-06-04 08:07:03