负筋布置范围
此段的负筋布置范围不知道是哪段。板面筋已经有双网钢筋布置
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是你画红线标的1跨
2018-06-04 14:42:52
-
你画的那个2表示
2018-06-04 14:42:56
-
正常,板负筋布置范围只是一跨,你可以看看图纸其他部位所表示的范围做进一步参考,请采纳,谢谢
2018-06-04 14:45:50
-
严格按图纸设计来看,布筋范围是你红线1范围,但从施工角度,布筋范围是你红线2范围,不然可以图纸会审提出,要求设计院明确。
2018-06-04 14:47:52
-
你好:见附图
2018-06-04 14:48:00