taolu198 2018-06-05 12:01:13 | 四川省 安装 | 11812查看 4回答
接闪带、引下线
1、屋顶设接闪带保护。采用∅12的镀锌圆钢沿女儿墙、屋脊等明设成接闪带并组成不大于20m*20m或24m*16m的网格。(接闪带及支架设在天面女儿墙、屋脊屋檐上支架全长0.2米,予埋深0.1米,水平间距1.00米,转角处0.5米,安装完毕后涂银粉漆。接闪带与引下线焊接长度不少于100mm。) 问题一:接闪带的支架“支架全长0.2米,水平间距1.00米,转角处0.5米”计算工程量吗?可以算钱吗?2、引下线上下贯通,上端与接闪带,下端与基础地梁形成可靠电气连接。 问题二:“引下线上端与接闪带焊接”可以算一处跨接吗?“引下线下端与基础地梁焊接”算一处跨接吗?3、部分引下线在首层室外距地坪0.5米处予埋一块100x100x5mm钢板,且与引下线焊接连通,以便测试用。 问题三:“100x100x5mm钢板”应该怎么计算工程量,单位是什么?4、问题四:引下线和 均压环之间的焊接,算不算一处跨接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题一:接闪带的支架“支架全长0.2米,水平间距1.00米,转角处0.5米”计算工程量吗?可以算钱吗?不能,定额避雷网安装内已经包含了支架的费用,而且也是按这个规定考虑的,所以不能单独考虑。问题二:“引下线上端与接闪带焊接”可以算一处跨接吗?“引下线下端与基础地梁焊接”算一处跨接吗?是的,问题三:“100x100x5mm钢板”应该怎么计算工程量,单位是什么? 需要,接地板制作安装,按照设计图纸区分不同的材质,以“块”为单位计算工程量。问题四:引下线和 均压环之间的焊接,算不算一处跨接? 每个地区不一样,你们那边如果有这个定额可以算一个去看看你们的定额计算规则
2018-06-05 12:08:08
-
1.支架不计量,算不了钱2.上下都可以按处计算的3.就是一块钢板,正方形的100*100mm,厚5mm,需要换算下重量,单位可以按照KG4.可以算处的,只是跨接的有些贵,可以用外窗接地用的处
2018-06-05 12:12:06
-
问题一,不可以
2018-06-05 12:28:48
-
1、避雷网定额中包含了支架不需要另外计算。2、不需要计算定额中包括了焊接。3、“100x100x5mm钢板”应该按一般钢构件计算工程量,单位是KG4、引下线和 均压环之间的焊接,也包含在各自的定额中。
2018-06-05 14:33:22