• 接闪带、引下线

    1、屋顶设接闪带保护。采用∅12的镀锌圆钢沿女儿墙、屋脊等明设成接闪带并组成不大于20m*20m或24m*16m的网格。(接闪带及支架设在天面女儿墙、屋脊屋檐上支架全长0.2米,予埋深0.1米,水平间距1.00米,转角处0.5米,安装完毕后涂银粉漆。接闪带与引下线焊接长度不少于100mm。)  问题一:接闪带的支架“支架全长0.2米,水平间距1.00米,转角处0.5米”计算工程量吗?可以算钱吗?
    2、引下线上下贯通,上端与接闪带,下端与基础地梁形成可靠电气连接。 问题二:“引下线上端与接闪带焊接”可以算一处跨接吗?“引下线下端与基础地梁焊接”算一处跨接吗?
    3、部分引下线在首层室外距地坪0.5米处予埋一块100x100x5mm钢板,且与引下线焊接连通,以便测试用。 问题三:“100x100x5mm钢板”应该怎么计算工程量,单位是什么?
    4、问题四:引下线和 均压环之间的焊接,算不算一处跨接?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  问题一:接闪带的支架“支架全长0.2米,水平间距1.00米,转角处0.5米”计算工程量吗?可以算钱吗?
    不能,定额避雷网安装内已经包含了支架的费用,而且也是按这个规定考虑的,所以不能单独考虑。
    问题二:“引下线上端与接闪带焊接”可以算一处跨接吗?“引下线下端与基础地梁焊接”算一处跨接吗?
    是的,
     问题三:“100x100x5mm钢板”应该怎么计算工程量,单位是什么?  需要,接地板制作安装,按照设计图纸区分不同的材质,以“块”为单位计算工程量。
    问题四:引下线和 均压环之间的焊接,算不算一处跨接?   每个地区不一样,你们那边如果有这个定额可以算一个
    去看看你们的定额计算规则
     

    2018-06-05 12:08:08 

  • 1.支架不计量,算不了钱
    2.上下都可以按处计算的
    3.就是一块钢板,正方形的100*100mm,厚5mm,需要换算下重量,单位可以按照KG
    4.可以算处的,只是跨接的有些贵,可以用外窗接地用的处


    2018-06-05 12:12:06 

  • 问题一,不可以

    2018-06-05 12:28:48 

  • 1、避雷网定额中包含了支架不需要另外计算。
    2、不需要计算定额中包括了焊接。
    3、“100x100x5mm钢板”应该按一般钢构件计算工程量,单位是KG
    4、引下线和 均压环之间的焊接,也包含在各自的定额中。

    2018-06-05 14:33:22 