Sun 2018-06-05 14:51:54 | 浙江省 安装 | 1196查看 2回答
钢结构厂房屋顶风机这有风管吗?
如图 这是钢结构厂房的屋顶风机图, 说明说风管采用镀锌风管 那这风机的风管是不是这是跟 防火阀连接的天圆地方这么一点? 防火阀的规格是多少又如何确定??? 重力止回阀是跟风机配套的吗?还是单独的 ?如果是单独的规格又是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有的
2018-06-05 14:53:01
-
一、如图 这是钢结构厂房的屋顶风机图, 说明说风管采用镀锌风管 那这风机的风管是不是这是跟 防火阀连接的天圆地方这么一点?答:对,没有风管,防火阀、止回阀照明安装在里面。二、防火阀的规格是多少又如何确定?答:止回阀、防火阀的规格随排烟风机(查风机的直径)三、重力止回阀是跟风机配套的吗?还是单独的 ?如果是单独的规格又是什么?答:止回阀单独计算,规格随风机(查风机的直径,就是阀门的直径)
2018-06-05 15:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看