胡 2018-06-06 08:51:59 | 湖北省 安装 | 605查看 1回答
干线图中1.2层光缆是124芯的,到3-4层是112芯,以此类推到顶层
一、算量时就是分开124,112,100...这样计量吗二、这段没有标配管也没有桥架,可以直接敷设在弱电井里面吗三、还有124和112芯光缆连接的地方那个小块图例表示什么
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、算量时就是分开124,112,100...这样计量吗【是的,分开计量,芯数不同】
二、这段没有标配管也没有桥架,可以直接敷设在弱电井里面吗【不可以,规范要求需穿管或者桥架内敷设】三、还有124和112芯光缆连接的地方那个小块图例表示什么【光缆分纤箱,在里边分纤芯用的】2018-06-06 10:00:50