• 配电箱出线问题

    请问配电箱的出线回路WE1的两条线是分别两条配线跟两条配管吗配管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要的
    就是一个回路WE1
    你按平面图就计算一个回路  4*2.5的线穿SC20管敷设即可

    2018-06-06 15:49:43 

  • 不是的1根SC20的管穿4根2.5的电线。
    两根火线,一根零线,1根地线

    2018-06-06 15:56:40 

  • 在配电箱内配电是分开的,出配电箱后就合成4根线穿一根管了,火线、零线、地线、强启线
    图上画出两根的目的是区分功能的不同,单独的一根线是是强启线

    2018-06-06 15:59:35 

  • 答:两条线(4根电线)共管敷设,那个圈就是共管敷设的标记。

    2018-06-08 20:36:43 