阳爱忘 2018-06-08 21:15:58 | 北京市 土建 | 3374查看 3回答
承台梁在编辑钢筋中箍筋的根数是怎么来的
承台梁钢筋保护层为40mm,桩直径为600mm,桩伸入承台梁50mm。在编辑钢筋的计算公式中每一跨的箍筋都分为两个长度计算根数,不清楚箍筋的长度是怎么来的,即460mm和2400mm是指哪里?
补充问题:
补充问题:承台梁的图集应该是这样的,个人认为和起步距离没有关系。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:软件按两部计算的结果多了一副箍子。(2400+460)/150+1=21根。软件计算为17+5=22根。软件似乎在圆柱外起步了,2500-50*2=2400,460则是两个支座箍筋进入桩内的长度之和(这是估计,不知道软件是怎么计算的)。
2018-06-08 21:42:42
-
端支座内箍筋根数计算公式为N=ceil(支座宽-bhc+起步-s加密)/s加密+1。
中间支座箍筋根数计算公式为N=ceil(支座宽+2*起步-2*s加密)/s加密+1
2018-06-08 21:36:30
-
补充问题:承台梁的图集应该是这样的,个人认为和起步距离没有关系。答:软件不是这样算的,是识别支座计算的。(应该按你提供的图集计算才对。)
2018-06-09 11:17:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看