130****1086 2018-06-09 11:54:57 | 广东省 安装 | 3495查看 2回答
关于照明管线内电线根数计算
您好,请老师帮忙解答下:(1)实际工程时,照明电线的计算是直接按系统图的电线乘以3计算呢,还是按实际回路中的线数计算工程量?(2)千赢官网首页登录入口安装软件中,把照明回路绘制好后,再去更改每根管电线根数,这样操作工作量太大,有无其他方法可以提高下效率?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)实际工程时,照明电线的计算是直接按系统图的电线乘以3计算呢,还是按实际回路中的线数计算工程量?答:按实际回路中的线数计算工程量,线路中未标注根数的,按系统图中的根数(3根)计算。(2)千赢官网首页登录入口安装软件中,把照明回路绘制好后,再去更改每根管电线根数,这样操作工作量太大,有无其他方法可以提高下效率?答:管内电线根数不同,就要新建不同的构件,绘制时,选用不同的构件,就不需要更改电线根数了。识别时,也一样。
2018-06-09 12:48:34
-
1.正常是 按照系统图的3根线,特殊情况平面图中会标记不是3根的情况,若平面图中没有标的,个别地方那就自己更改下2.更改的可能很少,要是更改的太多,可以把更改的地方全部删了,设置好后再识别
2018-06-09 12:17:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看