、GD 2018-06-09 21:52:21 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 977查看 5回答
门窗洞口过梁问题
像这样的门上面有道梁 梁和门洞之间还有一小点的距离 还用设置过梁吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:不能计算为过梁,现场也不会这样施工。有一个可能是门是按结构标高布置的,这样就会在梁底多一块建筑与结构标高差的砌体,如果是这种情况,要把这个高差加到门高度尺寸内。如果依据前面加大门高还是不到梁底,这是由于 设计梁高或门尺寸时没有相互契合,这要用技术核定单处理,如加高梁尺寸,或加高门尺寸等。
2018-06-09 22:01:23
-
应该不用设置过梁,校核一下标高,有可能是门洞的建筑标高和结构标高的差
2018-06-09 21:54:24
-
不用再设置过梁。现场施工一般是该框梁会往下加厚。
2018-06-09 22:15:05
-
设计失误,应增加梁的高度替代过梁。
2018-06-09 22:20:17
-
这里就没有过梁了,窗了顶到梁底,窗子下端用砖砌一层“窗台“即可,实际上施工也是这样做的。
2018-06-09 22:43:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看