这个地下室外墙有土一侧的钢筋上面间 200 下面是间距 100 ,问题是那下面的是不是长1100的附加的加强筋,还是说垂直筋分两部分上面是间距200的,下面是间距100的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
垂直钢筋在1.1米范围内的箍筋间距是100,上面是200
2018-06-11 11:20:03
-
你好,是加强筋的间距三级14@100,比结构层高出1100
2018-06-11 11:20:29
-
就是按图所示下面加密区间距100,上面间距200
2018-06-11 11:21:46
-
答:是加强钢筋,布置两种,两种之间是100间距。
2018-06-11 11:21:59
-
钢筋上面间 200 下面是间距 100 ,是那下面长1100的附加的加强筋的原因,通长的是200间距,下面和加强筋一起是100间距
2018-06-11 11:22:16