• 关于照明线定额与动力线定额?

    请问老师消防广播线和24V电源线都是BYJ-2*2.5mm2。
    照明2.5mm2定额的综合单价和人工都高于动力线2.5mm2定额,消防分包都按动力线算,这其中有什么玄机吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 照明线路电压220v,动力线路电压380v以上;
    用于照明及相同用途的≤4平方毫米的线套用照明线定额,用于动力或>4平方毫米的照明线路套用动力线定额;
    单相(一根火线)两线或三线线路均属于照明配线,三相(三根火线)四线线路是动力配线。


    2018-06-12 15:26:55 

  • 问老师消防广播线和24V电源线都是BYJ-2*2.5mm2。

    照明2.5mm2定额的综合单价和人工都高于动力线2.5mm2定额,消防分包都按动力线算,这其中有什么玄机吗?
    因为广播线和24V电源线都是连接设备的,所以都属于动力线。
    照明线一般都是连接灯具开关插座的线。
    像电气工程连接泵类,风机所采用的电线都按动力线。  所以选择动力线


    2018-06-12 15:33:09 

  • 照明2.5mm2定额的综合单价和人工都高于动力线2.5mm2定额,消防分包都按动力线算,这其中有什么玄机吗?
    答:由于灯具、开关、插座(220V)线路短、浪费量大,定额编制时,考虑了这个因素,将损耗率定为16%;(动力线路损耗率只有5%);
    所以,消防广播线、24V电源线虽然都是2.5mm²的线,但它们不能套照明线。

    2018-06-12 15:40:27 