文治吴工 2018-06-12 15:11:55 | 上海市 安装 | 3809查看 3回答
关于照明线定额与动力线定额?
请问老师消防广播线和24V电源线都是BYJ-2*2.5mm2。照明2.5mm2定额的综合单价和人工都高于动力线2.5mm2定额,消防分包都按动力线算,这其中有什么玄机吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
照明线路电压220v,动力线路电压380v以上;用于照明及相同用途的≤4平方毫米的线套用照明线定额,用于动力或>4平方毫米的照明线路套用动力线定额;单相(一根火线)两线或三线线路均属于照明配线,三相(三根火线)四线线路是动力配线。
2018-06-12 15:26:55
-
问老师消防广播线和24V电源线都是BYJ-2*2.5mm2。
照明2.5mm2定额的综合单价和人工都高于动力线2.5mm2定额,消防分包都按动力线算,这其中有什么玄机吗?因为广播线和24V电源线都是连接设备的,所以都属于动力线。照明线一般都是连接灯具开关插座的线。像电气工程连接泵类,风机所采用的电线都按动力线。 所以选择动力线2018-06-12 15:33:09
-
照明2.5mm2定额的综合单价和人工都高于动力线2.5mm2定额,消防分包都按动力线算,这其中有什么玄机吗?答:由于灯具、开关、插座(220V)线路短、浪费量大,定额编制时,考虑了这个因素,将损耗率定为16%;(动力线路损耗率只有5%);所以,消防广播线、24V电源线虽然都是2.5mm²的线,但它们不能套照明线。
2018-06-12 15:40:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看