奋发向上 2018-06-13 08:04:35 | 陕西省 土建 | 2530查看 3回答
我在画剪力墙的时候 又画了女儿墙 结果 剪力墙钢筋竟然伸入到女儿墙顶部 ,这是哪里设置有问题吗
之前女儿墙定义的垂直筋也被剪力墙的垂直钢筋替代了,是分开设的 请问谁知道问题出在哪吗
补充问题:钢筋算量的时候 已经影响计算结果 下层是垂直 20 22的钢筋 ,女儿墙是垂直10的钢筋 最后女儿墙的钢筋计算出来是20,22的钢筋 跟实际不符
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
女儿墙的插筋的原因,不影响计算。下层剪力墙和女儿墙的钢筋相同。
2018-06-13 08:07:08
-
你好:应该在女儿墙的下一层的剪力墙首先中将纵筋设置为“纵筋锚固”,并且在垂直钢筋中输入*(1)C22@150+*(1)C20@150.
2018-06-13 08:34:01
-
你好,这个原因是你女儿墙也是用剪力墙构件绘制的,所以就会出现这个问题的。你可以用栏板等构件绘制女儿墙。或者是在剪力墙的其他属性中设置,将插筋改为纵筋锚固。
2018-06-13 21:50:40