消防专业
请教个问题。水灭火控制装置调试 比如A1到A7 7栋房子(矮高层商铺只有二层,过来的都是二总线),都有普消、自喷、弱电系统, 控制机房和泵房在A2 。那我应该套几个水灭火控制装置调试呢。控制室有4台消防联动控制器(是套4个水灭火控制装置调试嘛)每栋在套个自动报警系统调试?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳控制室有4台消防联动控制器,那就套4套自动报警系统调试即可,
2018-06-13 14:18:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看