又是...哎 2018-06-13 13:04:20 | 河北省 土建 | 2391查看 2回答
外墙防水转胎膜必须做吗
1.地下室在外墙的位置砌了一圈转胎膜,这个作用是不是为了后期外墙做好了之后,把防水翻到外墙上面呢?
2.那做卷材防水的时候预留出一定长度(不要转胎膜),等外墙做好了在放上去不也是一样吗?
3.既然是虚铺在转胎膜上面,为什么转胎膜表面还抹灰,还喷冷底子油呢?难道转胎膜阴角还做附加层吗?
4.图片上这个附加层做的有问题吗?所有带拐弯的地方都贴500的附加层相互落着吗?黄色圈出来那一块是什么意思,是拐弯的时候不好拐给切下来然后又贴上去的吗?还是还有什么规范做法呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.地下室在外墙的位置砌了一圈转胎膜,这个作用是不是为了后期外墙做好了之后,把防水翻到外墙上面呢?
答:地下室基础底板防水与基础侧面到基础顶面和外墙立面是连续的防水闭合的。
2.那做卷材防水的时候预留出一定长度(不要转胎膜),等外墙做好了在放上去不也是一样吗?
答:侧面需要砖胎模,这样才能比较完好的做好放水(比如附加层可以先做,如果预留附加层很难保证铺设)。
3.既然是虚铺在转胎膜上面,为什么转胎膜表面还抹灰,还喷冷底子油呢?难道转胎膜阴角还做附加层吗?
答:砖胎模侧面必须抹灰的,否则不好做防水,至于砖胎模顶,可以不用抹灰。喷冷底子油(隔气层)可以起到基础在施工前不要起鼓现象。阴阳角都要做附加层的。】
4.图片上这个附加层做的有问题吗?所有带拐弯的地方都贴500的附加层相互落着吗?黄色圈出来那一块是什么意思,是拐弯的时候不好拐给切下来然后又贴上去的吗?还是还有什么规范做法呢
答:附加层有500宽是点大了。这样做就是想铺贴卷材时比较平顺,不拐急弯,这样可提高卷材的耐久性。
2018-06-13 13:34:43
-
这个要根据设计图纸或者签字确认的施工方案计算
2018-06-13 13:19:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看