居行 2018-06-14 12:01:28 | 内蒙古自治区 安装 | 902查看 1回答
火灾自动报警装置的若干问题
1、消防端子箱和消防炮控制器套什么定额?2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮有何区别?都套手动火灾按钮安装的项行吗?
3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以吗,总机和分机该如何区分,套项有区别吗?
4、NH-KVV-7*1.5套电缆还是配线定额?7芯的消防控制线需要乘1.9的系数吗?
具体描述见截图。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、消防端子箱和消防炮控制器套什么定额? 附图 1 2
2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮有何区别? 一个是在墙上安装的,带电话插口可以装上电话通报火情的。一个是在消火栓箱内安装的
都套手动火灾按钮安装的项行吗? 不行,附图3 分别选择定额
3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以吗,总机和分机该如何区分,套项有区别吗?
不可以,有专门的定额,附图4
4、NH-KVV-7*1.5套电缆还是配线定额?7芯的消防控制线需要乘1.9的系数吗?
电缆 套控制电缆定额
具体描述见截图。
2018-06-14 15:28:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看