• 电气电线

    我用安装千赢官网首页登录入口画电气配管,配管里面的线是ZR-BV-2*2.5+E2.5,我在导线规格型号中输入线的规格怎么提示不符合规格,请讲解一下,谢谢

    补充问题:还有个是ZR-BV-2*2.5+3.5的,怎么输入?

    补充问题:还有个是ZR-BV-2*2.5+3.5的,怎么输入?

    补充问题:还有个是ZR-BV-2*2.5+1*3.5的,怎么输入?

    补充问题:还有个是ZR-BV-2*2.5+1*3.5的,怎么输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 直接输入ZR-BV-3*2.5即可
    E表示接地线,输入的合并就可以

    2018-06-15 11:45:20 

  •   按   ZR-BV-3*2.5  输入

    2018-06-15 11:59:39 

  • 如图 配管

    2018-06-15 16:42:41 

  • ZR-BV-2*2.5+E2.5怎么输入?
    答;按   ZRBV-3*2.5  输入;
    还有个是ZR-BV-2*2.5+3.5的,怎么输入?
    答:抱歉,全中国也没有3.5的电线。再查查是不是看错了?

    2018-06-15 21:09:46 