ga****@163.com 2018-06-16 08:58:29 | 山东省 土建 | 824查看 1回答
谢谢您
图纸要求底层和顶层沿着纵横墙在窗台位置设置通长板带。(板带100厚。)1:底层窗台大部分为1米高,阳台0.4米高,阳台位置还要设置板带吗?图纸设计压顶了。压入墙内120,不通长。(如图所示)2:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层的层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里? (如图所示)3:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,梯间窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?(如图所示)4:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?(如图所示)要是方便,能否截图上给标注下,方便理解,谢谢!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:底层窗台大部分为1米高,阳台0.4米高,阳台位置还要设置板带吗?图纸设计压顶了。压入墙内120,不通长。(如图所示)【阳台位置有压顶就不需要板带通长过来了,但建议是把压顶通长伸至构造柱内的】2:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层的层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里? (如图所示) 【这样应该是要板带通长布置到两侧构造柱的,压顶也伸到构造柱内锚固】3:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,梯间窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?(如图所示)【和底层的板带一样处理】4:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?(如图所示)【压顶和板带都伸到构造柱内锚固处理】
2018-06-16 17:27:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看