又是...哎 2018-06-17 22:22:31 | 河北省 土建 | 1048查看 3回答
现场为什么是这样做的...
还是人防车库下柱墩基础,钢筋HRB400,18,砼C35,LaF查表=34D=611,这个LAF=穿过筏板底面的斜段长度+平直段长度=61吧2,现场钢筋绑扎如图,斜向钢筋到基槽顶面(筏板底面)就直接变成平直段,平直段长度量了一下才300,怎么是这样啊,不应该高出基槽顶面300然后平直段做300吗怎么也搞不懂了......
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,这个LAF=穿过筏板底面的斜段长度+平直段长度=61吧【34*18=612】2,现场钢筋绑扎如图,斜向钢筋到基槽顶面(筏板底面)就直接变成平直段,平直段长度量了一下才300,怎么是这样啊,不应该高出基槽顶面300然后平直段做300吗【从照片上看,钢筋加工是对,钢筋超过下柱墩水平钢筋应该有300。】
2018-06-17 22:37:21
-
你好:见附图
2018-06-17 22:33:23
-
答;第二个照片,可以查一下图纸,再与技术人员沟通一下。我认为有问题,应该按绿线下料和绑扎。筏板底板底抬高了,相应的为了达到laf的锚固长度,要把抬高部分的下柱墩上弯钢筋也要抬高,达到伸入筏板内laf才能满足规范和设计要求。
2018-06-17 22:53:46