176****8296 2018-06-19 11:37:45 | 陕西省 其他专业 | 5559查看 2回答
配电箱的电缆如何计算问题
麻烦说详细点谢谢W1回路:从1AL配电箱出来是怎么到AL1配电箱的,纤细的说下;
W2回路:电缆从1AL配电箱出来是怎么到桥架去的(架空的那部分需要穿管还是,那个钢管是怎么放置的),从桥架至AL2配电箱时架空的那段是怎么样的,管子是怎么放的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
W1回路:从1AL配电箱出来是怎么到AL1配电箱的,纤细的说下;
看系统图,是走地面还是走顶板,直接管子连接,其实2个箱子就是一墙之隔
W2回路:电缆从1AL配电箱出来是怎么到桥架去的(架空的那部分需要穿管还是,那个钢管是怎么放置的),从桥架至AL2配电箱时架空的那段是怎么样的,管子是怎么放的?
电缆从1AL配电箱出来是直接进到桥架去的,桥架垂直到配电箱顶(架空的那部分布置垂直桥架的),从桥架至AL2配电箱时架空的那段管子是走顶板,到配电箱位置再下反到配电箱的
2018-06-19 11:49:03
-
从图上看是穿墙连接的,新建桥架,然后新建弯通,桥架是直接和总配点箱相连的,桥架连接子配电箱是用管子直接和桥架相连就可以,但得设置起点选择起点,进行识别
2018-06-19 11:51:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看