小小 2018-06-19 17:45:27 | 浙江省 安装 | 2361查看 4回答
插座箱电缆预留问题
你好,配电箱一回路引出至电开水炉插座箱,电缆配线YJV-5*4,该回路中有5个电开水炉插座箱,计算电缆时,是不是该5个电开水炉插座箱都得像配电箱一样有预留,然后计算电缆头时是不是为10个5*4的电缆头?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,每个配电箱都要预留,是10个电缆头
2018-06-19 19:22:14
-
是的
2018-06-19 20:17:24
-
答:插座箱内的电缆,按半周长计算箱内的预留量;箱内只能计算一个电缆头(是按成品插座箱编制,开关到各个插座的内部布线已经由厂家完成。一个电缆头接入箱内的开关上口即可,)
2018-06-19 21:27:34
-
计预留和电缆头
2024-07-01 22:42:07