小小 2018-06-20 08:43:19 | 浙江省 安装算量GQI | 1450查看 2回答
线缆灯具需要列出超高部分吗
你好。楼层高度超过五米需要计算超高费,超高费是如何计算的?计算工程量时,是只需要把管的超高部分单独列出来吗?为什么软件没有列出电线和电缆还有灯具超高的部分呢?
补充问题:第一层层高9米,配管有单独列出超高部分,但是线缆却没有
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,2018版本才有线缆超高计算的设置,在计算设置里需要选择的如果是2018版本以下,只有配管超高功能,线缆没有此功能的,需要单独表格统计
2018-06-20 10:54:25
-
你好,超过5米的施工部分的管线,灯具单独列项计算超高费。不是的,所有超过的部分都需要单独列项。为什么软件没有列出电线和电缆还有灯具超高的部分呢? 那就说明没有超过5米
2018-06-20 08:51:34