• 施工做法*

    1:砖混结构,红色是通长窗台板带,拐角是柱,   绿色是窗,窗台高800,浇筑窗台板带,构造柱和窗台板带一起浇筑吗?(构造柱浇筑800高),还是板带浇筑到构造柱边截止,然后再板带上砌筑墙,最后构造柱一次性整浇?

    2:这样的位置要是框架结构呢,怎么处理?

    3:120或者240墙到梁底斜砌,   120或者240墙到板底还需要留空斜砌吗?

    通长窗
    补充问题:
    框架也是构造柱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是板带浇筑到构造柱边截止,然后再板带上砌筑墙,最后构造柱一次性整浇
    框架结构是先浇筑框架柱,然后施工砖墙——板带——砖墙
    到板底也是要斜砌的,这个是施工规范要求的,是为了防止因为砌体的沉降造成梁底(板底)开裂的

    2018-06-20 19:40:43 

  • 框架也是构造柱,那么也是要板带浇筑到构造柱边截止,然后再板带上砌筑墙,最后构造柱一次性整浇

    2018-06-20 19:41:27 

  • 这种情况是先从板带浇筑到构造柱边为止,然后在板带上砌筑墙,之后同构造柱一次性整体浇筑。框架结构要先浇筑框架柱,再施作砖墙,从板带再到砖墙。120或者240墙到板底是要斜砌,一般施工规范要求如此做,防止因为砌体的沉降造成板底开裂。

    2018-06-20 19:51:04 