Jawayhar 2018-06-22 17:54:10 | 江苏省 土建 | 367查看 4回答
钢筋混凝土梁箍筋问题
设计说明这个平直段10d,是否需要调整设置,怎么设置,软件计算梁箍筋是2*(11.9*d)...
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不需要再设置,这是规范要求,我们软件都是设置好的。
2018-06-22 17:56:20
-
答:不用设置,按抗震箍筋计算。
2018-06-22 17:56:40
-
你好:不用设置,软件是按照直段长度为10d设置。【11.9d包括了弯钩的增加长度1.9d】
2018-06-22 18:17:43
-
这个不需要修改的,软件计算的11.9*d,包含图纸要求的平直段长度10*d,然后有增加1.9d的箍筋弯钩延长是11.9*d
2018-06-22 18:27:25