一粒沙子 2018-06-24 10:21:03 | 山东省 土建 | 779查看 3回答
超高运输机械费计取
一般居民楼,筏板基础大于3米,有负一、负二层,是否还要计取12-2-1的基础超深费用?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不单独计算
满堂基础深度大于3米的垂直运输机械,有地下室时自地下室设计室内地坪至基础底
2018-06-24 10:26:09
-
是否计取超深费用,先得看定额规定及解释
2018-06-24 10:26:25
-
这种情况不应单独计算超高增加费。一般垂直高度大于3.6米才考虑超高费,有地下车库时自地下车库地面至顶面的垂直高度若大于3.6米才考虑超高费。
2018-06-24 10:52:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看