又是...哎 2018-06-25 10:43:41 | 河北省 土建 | 1271查看 2回答
钢筋识图问题..
图纸见附图,车库外墙下面的基础做法
1.此范围通筋变为14/16@100,意思是在(150+墙厚+600)这个范围里,横向和纵向钢筋14和16交替布置吗?间距100的话,这个范围加起来都700多了,现场布置只有5个纵向钢筋是少了吗?
2.因为钢筋直径不同,所以往车库里的钢筋锚固直锚和弯锚交替布置,那么在转胎膜那里弯折的钢筋长度也应该不一样把,现场是下料长了吗?
3.侧面钢筋数量怎么看,是在16G图集上面数吗?那个上面画了3根,所以应该按照3根设置吗?
4.图纸上说构造见16G图集,我查了下图集感觉上面画的也没什么用啊?我附了截图您看下这个图集看出来哪些构造是和示意图不一样的
5.A这块放射筋构造哪里有依据啊?图集上有吗?图纸上说明只找到这句话,说的好像是板的事儿把?筏板这块也需要附加筋吗?看不懂啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.此范围通筋变为14/16@100,意思是在(150+墙厚+600)这个范围里,横向和纵向钢筋14和16交替布置吗?间距100的话,这个范围加起来都700多了,现场布置只有5个纵向钢筋是少了吗?【是的。】
2.因为钢筋直径不同,所以往车库里的钢筋锚固直锚和弯锚交替布置,那么在转胎膜那里弯折的钢筋长度也应该不一样把,现场是下料长了吗?【应该不一样,但下料成一样了。钢筋长度从视觉看,也就300多,砖胎模好象低了。】
3.侧面钢筋数量怎么看,是在16G图集上面数吗?【应该不是。】那个上面画了3根,所以应该按照3根设置吗?【应该咨询一下设计。】
4.图纸上说构造见16G图集,我查了下图集感觉上面画的也没什么用啊?我附了截图您看下这个图集看出来哪些构造是和示意图不一样的【图集的要求都是有用的。(当然有很多争议)】
5.A这块放射筋构造哪里有依据啊?【转角面筋,不属于放射筋。】图集上有吗?【没有见到过,一般按设计是按外边布置的间距的,所以转角处,靠内角,钢筋自然就密些。】图纸上说明只找到这句话,说的好像是板的事儿把?筏板这块也需要附加筋吗?看不懂啊【这里与设计不是一个地方。】
2018-06-25 14:32:24
-
1.14/16@100横向和纵向底筋14和16交替布置,现场布置只有5个纵向钢筋是少了。
2.现场下料下短了,应该全部弯折+锚固。
3.侧面钢筋2c16。
4.图集画的钢筋构造更详细些,相同的部分 按它的构造考虑,不同按设计的来。
5.呈放射筋状是因为长度按中心线考虑的,转角处需要布筋。2018-06-25 12:27:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看