q焱p 2018-06-25 14:55:45 | 广东省 土建计量GTJ | 2753查看 1回答
地下室挡土墙的垂直加强筋在其他钢筋里面的数量应该怎样计算,要每一段墙画好之后再来改么
我是第一次绘制挡土墙,是不是在剪力墙里面设置,之后再设置其他钢筋,但纵筋加强筋的数量怎么确认呢?还有垂直纵筋底部的锚固弯钩怎么设置,顶部的弯钩怎么设置?请老师指点!
补充问题:我这里的水平钢筋分为了好几种,①面筋3c20;②底筋3c20;③2*2c14-150;④2*2c14-150;⑤⑥中间大部分c12-150,我就按分段布置了,但面筋和底筋不知道怎么布,而且不知道③和④计算的对不对,因为只能布置间距,不能布置条数
补充问题:
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:隔一布一,格式是C10-200。画长度计算根数的。
2018-06-25 15:00:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看