liuhj 2018-06-24 17:41:27 | 土建计量GTJ | 2651查看 1回答
土建计量GTJ中,设置插筋和纵筋锚固的区别是什么?
软件中柱属性【插筋构造】一栏,“纵筋锚固”和“设置插筋”两个选项计算有什么区别?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在一些实际工程中,当发生柱变截面、墙上柱、梁上柱,在变截面位置或柱生根部位,设计图纸按照“钢筋宜少设接头”等原则,要求纵筋直接下插进行锚固,此时使用“纵筋锚固”;当插筋和纵筋的直径不一致时,需设置一道插筋,则修改为“设置插筋”,并在【插筋信息】中输入插筋的钢筋信息;
左边是设置插筋的钢筋,右边是纵筋锚固的节点
解决方案:梁上柱举例说明二者的计算量的区别;
选项为【设置插筋】时:插筋、纵筋分开计算;
选项为【纵筋锚固】时,插筋、纵筋连接计算;
综述:梁上柱、墙上柱、变截面柱等需计算插筋时,上述设置均起作用,另外基础层插筋较为特殊,如要基础层插筋按上述设置计算,将基础层上一相邻楼层的柱,设置标高为基础底标高即可。
备注:在属性中设置插筋和纵筋锚固的区别:
1、设置插筋就是柱筋分为两段,下部的一段是插到基础里的,上部的一段是与插筋连接。
2、纵筋锚固就是整个一层就一根通高钢筋,不断开,直接锚固。
2018-06-24 17:41:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看